Pagina 1 di 1
OPC UA server su SCADA dietro EWON: da fuori router non lo vedo (NAT/Port Forwarding)
Inviato: gio feb 26, 2026 10:10 am
da filippo
Ciao a tutti,
ho un PC con installato un software di supervisione SCADA che funge anche da OPC UA Server.
Il PC è collegato dietro un router EWON (accesso remoto).
Problema: dall’esterno del router EWON non riesco a “vedere” l’OPC UA Server.
Ho provato un po’ di tutto: NAT, port forwarding, varie regole… ma nulla, non si connette.
Qualcuno ha già affrontato un caso simile e può darmi una dritta su cosa verificare per primo?
Re: OPC UA server su SCADA dietro EWON: da fuori router non lo vedo (NAT/Port Forwarding)
Inviato: gio feb 26, 2026 10:58 am
da fabio
Ciao Filippo,
domanda banale ma fondamentale: lo SCADA/OPC UA Server è installato su una macchina Windows?
E il client da fuori prova a collegarsi con endpoint opc.tcp://...:porta ?
Così capiamo se il problema è di rete/NAT oppure locale sulla macchina.
Re: OPC UA server su SCADA dietro EWON: da fuori router non lo vedo (NAT/Port Forwarding)
Inviato: gio feb 26, 2026 11:47 am
da filippo
Sì confermo: è installato su un PC Windows.
Il client da fuori prova a collegarsi all’endpoint opc.tcp con la porta configurata nel server.
Ma non arriva proprio, sembra “invisibile”.
Re: OPC UA server su SCADA dietro EWON: da fuori router non lo vedo (NAT/Port Forwarding)
Inviato: gio feb 26, 2026 12:37 pm
da fabio
Ok, allora prima di impazzire con NAT ecc. ti direi di fare un test “a scalare”.
1) Verifica Windows Firewall (e/o antivirus):
spesso blocca traffico in ingresso sulla porta OPC UA.
Assicurati che la regola inbound per quella porta sia presente e abilitata (profilo rete corretto).
2) Test in LAN (intranet):
collega il client nella stessa LAN del router (quindi dentro la rete della macchina/impianto),
poi prova con UAExpert (OPC UA Expert) a vedere/agganciare il server OPC UA.
Se in LAN con UAExpert non lo vede, allora non è colpa del NAT/EWON: è quasi certamente firewall/servizio/porta sul PC Windows.
Se invece in LAN funziona, allora si passa a EWON/NAT/port mapping e routing.
Re: OPC UA server su SCADA dietro EWON: da fuori router non lo vedo (NAT/Port Forwarding)
Inviato: gio feb 26, 2026 1:28 pm
da filippo
Chiarissimo, grazie!
In effetti ho dato per scontato che in LAN fosse ok, ma non ho testato con UAExpert direttamente dentro la rete.
Controllo subito firewall/regole inbound e faccio la prova collegandomi nella LAN del router.
Vi aggiorno appena ho fatto le verifiche.